• 市政道路施工问题

    刚接到一份市政道路的预算,有很多初级的问题都不懂想请教各位:1 是否忽略道路横纵向找坡发生的挖填土方量,一般都是1.5%左右 2 在机动车道与非机动车道间是绿化带,2.5M宽,在施工时 这一部分是否只需按照设计标高挖或填土方就可,利用原土质种植草木即可 3 雨水 污水管道设置在人行道下面,埋置高度好像处于人行道下面的结构层里,是什么土加石 级配碎石之类的,我觉得管道周围都是覆土的嘛 这个应该怎么理解 希望大家能够指点下我
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    市政道路的预算:1 计算时道路纵向找坡的标高在图纸上应该体现发生的挖填工程量按标高计算就可以了 2 在机动车道与非机动车道间是绿化带,2.5M宽,在施工时 这一部分按照设计标高计算挖或填土方就可,需要更换种植土。这个需要看施工现场实际土质情况及建设单位的意见。 3 雨水 污水管道设置在人行道下面,埋置高度处于人行道下面的结构层里,这种情况一般不会发生,覆土厚度应大于冻土厚度,请仔细看一下图。

    2010-08-23 17:55:03 

  • 在机动车道与非机动车道间是绿化带,2.5M宽,在施工时 这一部分是否只需按照设计标高挖或填土方就可, 是的 待结算时依据现场实际签证再调整即可。

    2010-08-22 11:24:28 

  • 回答:市政道路的预算:1 实际计算是忽略道路横纵向找坡发生的挖填土方量 2 在机动车道与非机动车道间是绿化带,2.5M宽,在施工时 这一部分按照设计标高计算挖或填土方就可,需要更换种植土。这个需要看设计说明。 3 雨水 污水管道设置在人行道下面,埋置高度处于人行道下面的结构层里,所以采取级配砂石垫层。

    2010-08-22 11:58:22 