• 软件中输入梁的钢筋判断

    我在一个工程中遇到一个问题。 在KL1这根梁的集中标注中上部钢筋是2b18,但图纸中在原位标注中支座钢筋依旧是2b18.我觉得这不是重复说明没有意义吗?所以我觉得在软件中原位标注应该是4b18.请问应当如何,而且麻烦告之我输入2b18的话会有什么影响呢?是否在钢筋计算中是否就没有支座钢筋计算了。 依旧是在这个图纸中,KL2集中标注中上部钢筋是2b20,图纸中在原位标注中支座钢筋是3b20,我听我的同事说,在软件计算的时候这里的原位标注就应该输入5b20了。是图纸的问题。我不太理解。可以凭借经验如此判断吗?告之理由。谢谢!

    问题补充:3楼说的差不多是我要问的意思,如果相同就是不计算支座筋。所以这个图纸有问题,而且我们是施工单位,如果不能和设计院联系,单凭经验的话,究竟如何呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个应该输入2b18;第二个应该输入3b20;不能随意变东设计图标注的数据,除非你和设计单位联系以后,拿到设计单位出具的变更单。

    2010-08-23 05:48:14 

  • 按原位标注即可,有原位标注的原位标注优先于集中标注。

    2010-08-23 00:59:34 

  • 1、集中标注与原位标注数值相同,就是只计算通长筋而没有支座筋。 2、3B20说明时通长筋2根,支座筋1根,输入5根就错了。

    2010-08-23 07:15:43 

  • 第一个应该输入2b18;第二个应该输入3b20;图纸上这么设计,就这么输入,软件会自己识别的

    2010-08-23 11:00:54 

  • 应该按照原位标注输入钢筋信息,第一应输入2b18;第二应输入3b20。你输入其他钢筋信息计算工程量就不准确而且悬殊还挺大的。

    2010-08-23 09:11:55 