蝴蝶 2010-08-23 03:59:09 | 广东省 其他专业 | 570查看 7回答
请问大家一下:如果图纸没说明的情况下:排水管穿地面和天面还需要算防水套管吗?
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问大家一下:如果图纸没说明的情况下:排水管穿地面和天面还需要算防水套管吗? 如果图纸没说明的情况下:一般情况下排水管穿地面和天棚面是不需要计算防水套管的。如果建设方让加防水套管,你可以按照现场签证的形式办理“签证”。
2010-08-23 04:36:29
-
如果图纸没说明的情况下:排水管穿地面和天面是否还需要算防水套管----请设计单位说明是否需要做;
2010-08-23 05:43:18
-
防水套管图纸要有说明的,没有说明时就是不需要。
2010-08-23 06:58:17
-
排水管不用设套管,直接用砼填实管道缝隙即可,做防水时要做附加层。
2010-08-23 05:47:52
-
请问大家一下:如果图纸没说明的情况下:排水管穿地面和天面还需要算防水套管吗? 要算的,有利于维修。
2010-08-23 07:43:38
-
图纸上面要是没有说的话 就不需要做套管
2010-08-23 07:37:22
-
请问大家一下:如果图纸没说明的情况下:排水管穿地面和天面还需要算防水套管吗? 按规范要求是要做套管的,可以向设计单位反馈。
2010-08-23 08:58:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看