• 保温板厚度取值

    图纸要求50个厚的齿槽式保温板,50指最薄处,还是最厚处?有何规定

    问题补充:现场按最厚处50做的,甲方要求最薄处50,现发生争执,有没有规范解释这个

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是总厚度吧

    2010-08-23 08:44:23 

  • 是均衡的50mm厚度,不同厚处要用其他材料找平(或找坡),不是调整保温层的厚度的。

    2010-08-23 08:45:21 

  • 保温板统一规格50厚,不能任意变动,否则影响保温效果,坡度另有找坡层。

    2010-08-23 08:52:17 