二把刀 2010-08-23 09:34:03 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 581查看 3回答
剪力墙加强区
图纸中标注,地下一层至地上三层为加强区。那么是否需按照图集要求。自行做加强处理。因为有的设计师在图纸上标注了加强的钢筋直径和拉钩的间距。如果设计师在图纸中没有标明的,只是说了加强部位。那么在计算中如何处理啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果设计师在图纸中没有标明的,只是说了加强部位。那么应该请设计单位明确加强的钢筋直径和拉钩的间距。
2010-08-23 09:38:52
-
标前计算最好向业主单位书面提出,当然也可以按图集说明直接计算。
2010-08-23 09:52:02
-
按标准图集计算后再输入。 自己计算约束长度,该长度内墙的竖筋均有拉钩! 墙体的垂直钢筋间距仍按图纸。
2010-08-23 09:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看