dengzhensong 2010-08-23 10:15:18 | 河北省 其他专业 | 539查看 3回答
北京地区的结构图里面的核心区箍筋是怎么回事呢
我是河北的预算员,现在做一个北京的工程,柱子的结构配筋图里面有一种表示方法是箍筋B代表的是二级钢,请教一下各位北京朋友,这个A10@100/200(B12@100)具体在广联达里面怎么设置呢问题补充:我现在的工程是框架结构,我说的标注方式是框架柱的标注方式,图纸里面说这个标注是柱子的核心区的箍筋配筋
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你可以直接柱构件中的芯柱进行定义相应的核心部位,对于核心部位的尺寸可以参考03G101-1平法规则的规定.
2010-08-23 10:24:38
-
是暗柱吧,约束构件才有这种做法! 看一下101-5图集
2010-08-23 10:17:42
-
A10@100/200可以原样输入,括号里面的钢筋符号,查看一下设计图,括号内是那个部位的,就输入到那个部位。
2010-08-23 10:18:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看