河岸 2010-08-23 10:55:02 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 547查看 9回答
广联达钢筋抽样软件GGJ10.0
广联达钢筋抽样软件GGJ10.0中柱钢筋插入基础的钢筋为1m如何设置
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程设置中可以手动设置的
2010-08-23 12:46:27
-
插入基础1m不能直接设置,建议计算汇总后编辑钢筋中修改锁定
2010-08-23 10:59:53
-
在线面的框框这里设置
2010-08-23 11:01:46
-
在工程设置中修改计算规则。
2010-08-23 10:57:59
-
在工程设置中修改柱在基础中插筋长度,把那四项都改为1m。
2010-08-23 11:01:56
-
你可以算出钢筋直径的倍数输入也是可以的
2010-08-23 11:02:34
-
直接设置好像是不可以的,软件计算基础插筋是按照规范上的要求计算的,而且在基础部分的钢筋还包括了伸出基础部分的那一截。要想修改建议先计算汇总后,再点编辑钢筋,将那一部分内容改为1米,再锁定构件 还有一种方式,你可以将基础的高度定义为1040,扣除40的保护层厚度之后就是1000米,但你需要在“计算设置”中将“柱基础插筋弯折长度”改为0。计算完柱钢筋之后,先记下来,然后再改回去,计算其他部分的钢筋。
2010-08-23 16:49:17
-
在钢筋编辑里修改已经定义(先定义绘制好柱)的柱,并汇总计算后的,插筋长度为1米,再加上弯折,此时按锁定,保证修改数据可以用. 这样即可.
2010-08-23 19:55:35
-
在工程设置计算规则中修改为1m。
2010-08-24 06:35:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看