• 柱脚手架

    框架结构中,外圈一圈外墙架,外围一圈柱子还用不用套独立柱脚手架 啊!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各种独立柱、框架柱、砖柱、石柱等 均需单独计算脚手架 框架柱、砖柱等 均指不与同种材料的墙体同时施工的独立柱 与同种材料的墙体相连且同时施工的柱 按墙剁计算相应脚手架

    2010-08-23 11:26:40 

  • disj r;oziu09ijzopkj9o;i

    2010-08-24 10:27:04 

  • 框架结构中,外圈一圈外墙架,外围一圈柱子还用不用套独立柱脚手架 啊用

    2010-08-23 11:21:21 

  • 框架结构中,外圈一圈外墙架,外围一圈柱子还用不用套独立柱脚手架 啊! 不需要了,外围墙架已经代替了柱架,在脚手架章节有说明的。

    2010-08-23 11:23:09 

  • 山东是要套的。你看看你们那里的计算规则。

    2010-08-23 11:24:45 

  • 套用定额不能那么抠字眼,要结合施工工艺来套用定额,既然外围一圈有外墙架,那么外围一圈的柱就不用计算柱脚手架的工程量了,在画中柱的时候就要将柱子的脚手架的工程量计算上,因为这个是没有其他脚手架可以利用的。

    2010-08-23 11:26:36 

  • 现浇钢筋混凝土独立柱,按柱图示周长另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱高指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。

    2010-08-23 12:02:27 

  • 如果使用08定额,按建筑面积计算了综合脚手架,外围一圈柱子就不能套独立柱脚手架了;如果使用02定额,按省定额站规定,外圈一圈外墙架,外围一圈柱子不能再套独立柱脚手架的。