• 关于砌体加筋的问题!

    结构设计总说明中说砌体填充墙应沿墙体高度每隔500MM设2A6拉筋,与柱,墙拉接,拉筋伸入墙内长度不应小于墙长的1/5且不小于700MM,在钢筋里如何设,是在砌体墙里设长向钢筋和短向钢筋,还是再定义砌体加筋,如果定义砌体加筋该如何设?

    问题补充:那么砌体墙属性里的设长向钢筋和短和短向钢筋是在什么情况下使用?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议你看一下软件中的视频帮助【自动生成砌体加筋】,有详细讲解。版本:11.1.1.528

    伸入墙内长度

    2010-08-24 14:35:51 

  • 拉筋伸入墙内长度在参数化界面类型选择之后在参数里添加长度就可以,砌体填充墙应沿墙体高度每隔500MM设2A6拉筋在定义里只要写2A6@500就可以了

    2010-08-23 16:17:48 

  • 定义砌体拉结筋,绘制到砌体的节点和丁字接头等处即可。

    2010-08-23 16:05:52 

  • 直接定义点上去就OK了,2A6@500.,长度自己算下,1/5墙长<700的,拉筋长度设为700,1/5墙长>700的,拉筋长度按1/5墙长设置

    2010-08-24 01:27:22 

  • 你的建筑如果是框剪结构中的加气块墙,就可以直接在墙体构件中输入2A6-500,因为是通长布置的;如果是砖混结构的烧结砖墙,就不能在墙体构件里输了,应该按照02YG中的要求,不能通长布置,外伸1000mm。你要注意这点,别多布了。