• 有预应力管桩、桩承台、承台梁、地下室底板,施工时土方是怎样挖的呢?承台垫层下有外扩1m宽,深一米的砂石垫层,土方一般是开挖的?能大开挖吗?

    承台、承台梁、地下室底板,上平标高一致,下标高相差大,承台砼垫层下有外扩1m宽,深一米的砂石垫层,土方一般是开挖的?能大开挖吗?

    问题补充:如果承台垫层下没有外扩1M的砂石垫层,一般会怎样开挖?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室底板以下部位用基坑开挖,地下室底板以上部位用大开挖,这是最经济的,也是业主和施工单位必须考虑的事情,除非施工组织设计的方案是采用大开挖。

    2010-08-23 22:15:20 

  • 可以大开挖。一般挖土方会根据施工组织设计来,怎样省钱怎么挖。

    2010-08-23 22:09:05 

  • 应该按照批准的施工方案中的土方开挖方式开挖土方;

    2010-08-23 22:12:10 