• 梁支座筋一侧两侧输入问题

    梁平面图中,梁支座筋在柱子只有一侧标注的,钢筋算量时,输入支座筋的时候,是左右都要输入,还是只输一侧?。输入一侧跟左右都输入工程量是否相同?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁支座筋在柱子只有一侧标注的,钢筋算量时,输入支座筋的时候,是左右都要输入,还是只输一侧?。输入一侧跟左右都输入工程量是否相同?  答:既然您的图纸标注的是一侧的支座筋的信息,那您在软件中输入一侧的支座钢筋的信息就可以的,工程量当然是不一样的。输入2侧的支座筋就会多算的

    2013-11-21 16:34:18 

  • 梁的中间支座(负筋)钢筋 ,只输入 其中一侧即可,软件默认 为 向 两边伸入跨内的长度。输入一侧和输入两侧 软件就算结果相同。

    2013-11-21 11:33:20 