• 剪力墙钢筋计算

    剪力墙端为L形暗柱(另一端无墙),剪力墙外侧水平钢筋是按连续通过计算吗?如果不是按不连续通过计算,那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?

    问题补充:我看见有人回答外侧钢筋不连续通过时,外侧刚劲长度=墙长-保护层+0.65Lae

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:剪力墙端为L形暗柱(另一端无墙),剪力墙外侧水平钢筋是按连续通过计算吗? 不要通过,因为另一端没有墙体了。可以设置为内外侧一样。 那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?这个可以想到按外侧通过算的,它的断点在转角处,每侧按0.65Lae弯锚的。

    2010-08-24 14:55:25 

  • knvdsdlkjosdjxdzj

    2010-08-24 10:52:20 

  • 这样的情况比较多,通常L型墙体带暗柱的一般考虑是外侧水平筋抱大角,内侧水平筋带转角就锚固, 你提出的0.65Lae从何而来啊?

    2010-08-24 10:56:06 

  • 那个=墙长-保护层+0.65Lae是从什么地方来的?在转角处,每侧按0.65Lae弯锚的。你看101图集啊 哪里有

    2010-08-27 15:06:40 