• 满堂脚手架的计算规则?

    满堂脚手架的计算规则?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 满堂脚手架的计算规则? 答:主墙间的净面积 按室内净空水平投影面积计算,不扣除附墙垛、柱等所占的面积 是室内高度超过3.6m时(是板下的净高,不是层高,才计算满堂脚手架) 满堂基础:单体体积100m3以上的设备基础脚手架,按其外形周长乘垫层上皮至基础顶面之间高度以平方米计算,执行双排外脚手架定额项目

    2010-08-25 09:38:19 

  • .3 现浇钢筋混凝土框架脚手架计算 1)现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用外脚手架定额。 2)现浇钢筋混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底面之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 2.4 装饰工程脚手架工程量计算 1)满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 2)挑脚手架、按搭设长度和层数,以延长米计算。 3)悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。 4)高度超过3.6m的墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算。 2.5 其他脚手架工程量计算。 1)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。 2)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际塔设计长度,以平方米计算。 3)架空运输脚手架,按塔设长度以延长米计算。 4)烟囱、水塔脚手架,区别不同塔设高度以座计算。 5)电梯井脚手架,按单孔以座计算。 6)斜道,区别不同高度,以座计算。 7)砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。 8)贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。 9)大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。 10)建筑物垂直封闭工程量,按封闭面的垂直投影面积计算。 2.6 安全网工程量计算 立挂式安全网按网架部分的实挂长度乘以实挂高度计算。 挑出式安全网,按挑出的水平投影面积计算。

    2010-08-25 09:42:26 

  • 混凝土、钢筋混凝土带形基础同时满足底宽超过1.2m,(包括工作面的宽度)深度超过1.5m;满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 砖砌、砼化粪池,深度超过1.5m时,按池内净空的水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 计算规则全国大致是一样的,这是湖北的。

    2010-08-25 09:39:24 

  • 第十三章 脚手架工程 10.满堂基础按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架。 12.一般土建的脚手架中已经包括了装饰阶段的脚手架。 工程量计算规则: 一、脚手架工程量计算一般规则: 5.房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。 6.室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 8.整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量。 二、其他脚手架工程量计算: 三、 装饰装修脚手架 1.满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、独立柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准.凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰装修,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。

    2010-08-25 09:54:50 

  • 满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、独立柱所占的面积室内净高以3.6m以上至5.2m为准.凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰装修,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整数。

    2010-08-25 12:59:47 

  • 根据实际施工方案决定是否计取;层。,满堂基础套用满堂架时,

    2010-08-25 12:36:49 