• 关于电缆桥架事宜

    1.定额电缆桥架安装中,比如宽+高400mm以下,这个400是表示宽+高之和,还是单独表示宽或高? 2.电缆保护管敷设中最小管径是100的,而我这里是20~70,最大也才是70的这咋套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.定额电缆桥架安装中,比如宽+高400mm以下,这个400是表示宽+高之和。 2.电缆保护管敷设中最小管径是100的,而我这里是20~70,最大也才是70的这咋套定额?--穿线中的钢管子目。

    2010-08-25 13:43:51 

  • 1.电缆桥架定额中,是按宽+高的尺寸划分定额子目的。 2.电缆保护管,小管径可以套用配管相应定额。

    2010-08-25 13:44:56 

  • 1.定额电缆桥架安装中,比如宽+高400mm以下,这个400是表示宽+高之和,还是单独表示宽或高? 是它们的相加之和 2.电缆保护管敷设中最小管径是100的,而我这里是20~70,最大也才是70的这咋套定额? 在电气工程中线管敷设中有20~70 SC的或穿线钢管。

    2010-08-25 13:50:38 