79****@qq.com 2010-08-25 15:20:21 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 1103查看 5回答
模板超高及脚手架工程量!
你好,请问梁、板模板的超高在软件中怎样计算?为什么会出现梁、板模板梁会多余超高量的情况? 关于脚手架的问题:墙体脚手架(如单排外脚手架)的高度怎样确定?(我在计算中5.4米的高度为什么会出现6.1米、5.89米的情况呢?) 板的脚手架怎么在图形算量中没有计算呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现梁、板模板会多于超高的模板工程量,--是因为你的工程底标高不一样,有的计算超高,有的不计算超高。 墙体脚手架(如单排外脚手架)的高度按设计室外地坪到檐高确定。(我在计算中5.4米的高度为什么会出现6.1米、5.89米的情况呢?---是因为室外地坪高度不一致) 板的脚手架,按规则不计算。 当层高很高,比如:层高是5.6米,超过3.6米计算一个基本层,每超过1米计算一个增加层,那么增加层的工程量就多于基本层了。超高模板工程量是基本层的2倍。
2010-08-25 15:32:11
-
模板支撑高度超过3.6m就要计算超高增加的费用!
2010-08-25 15:27:20
-
只要超过3.6米就套超高取费!!超过不足一米按一米计算!!
2010-08-25 16:30:43
-
1.梁板的超高模板和层高有关,所以只要将层高定额正确,并且在绘图中将构件的标高定义正确,套上超高模板的代码,软件会自动根据标高来计算超高的。 2.墙、板的脚手架在新建工程中不用再单独计算的,只要用建筑面积计算综合脚手架即可。
2010-08-25 22:01:26
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看