• 内外墙抹灰的装饰超高增加费计算问题

    我在建筑工程结算过程中遇到内外墙抹灰的装饰超高增加费计算问题。我是这样计算的:建筑物总高60m,分别计算出20m以下、20-40m、40-60m的抹灰工程量,20m以下的不计取超高增加费,20-40m、40-60m分别按相对应的子目计取超高增加费。但对方要求把整个工程(包括地下室)的抹灰工程量按40-60m相对应的子目计取超高增加费。请教专家,哪种计算合理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!应该按后一种计算办法,定额都是以总高计算的,建议你仔细看看定额相关分部的计算规则,对你会有帮助。

    2010-08-25 15:39:56 

  • 是按建筑物总高度计取一个,应该按40-60米相对应得字母计取一个,定额解释中有说明!

    2010-08-25 15:35:02 

  • 前一种分段记取费用的合理。

    2010-08-25 15:35:00 