• 柱、梁、板模板支撑超高计算

    1、土建算量软件GCL2008中柱、梁、板模板支撑超高计算,如按基础面或地梁面开始计算,其中基础面标高面为1.600M;室外地坪为0.450M;楼地面为0.000M;如果设置? 操作时设置如下无法计算,工程设置—计算设置—超高底面取楼地面原则,设置选项内(没有按基础面或地梁面),如实际发生,如何设置合理计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。

    2010-08-25 17:52:32 

  • 室内外高差0.450M,室内地坪0.000!!!

    2010-08-25 16:03:38 

  • 超高的高度,室外是按设计室外地坪标高,室内按±0.00