bbb 2010-08-26 09:37:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 597查看 1回答
在线提问关于梁箍筋
关于梁箍筋加密问题 如图1,问题1,梁箍筋加密是不是就在“箍筋加密长度”你里面输入那个加密的定尺长度1350吗?这样输入是不是正确的?新服务干线上有的说1350输入后是本段跨2端都计算了1350的加密也就是多算了一倍,所以建议在“箍筋加密长度”输入1350的一半即675,到底那个正确???? 问题2,如图2,本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密长度1400,另一端B12@100(4)加密长度1650,问题是中间一段A10@100/200(4)[1500]输入不了,只能按A10@100[1500]或A10@200[1500]输入,我能不能取100,200的中间数150来输入即A10@100(4)[1400];A10@150[1500];B12@100(4)[1650].我自己感到中间取平均数多算了,请问怎么样才能最正确????
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,您输入的1350肯定是两端分别的长度,也就是说您如果两端一共加密1350,那就输入675吧 2.这种情况,我觉得也没有好的方法,只能手工处理了
2010-08-26 16:57:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看