静静听 2014-08-26 11:06:30 | 天津市 安装算量GQI | 1164查看 1回答
电缆识别问题
1根电缆从配电柜到配电箱之间走桥架(大约16米),识别完以后,查看工程量,电缆头4个,桥架内电缆工程量是实际数量的2倍(33米),请教问题出在哪里,电缆预留量达到15米左右(查看电缆走向没错,图纸比例也没错)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有4个电缆头,说明软件识别出有二路经过桥架的电缆,应该在电缆的设置上出错,查下电缆的规格设置。
2014-08-26 11:40:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看