板的钢筋
图纸上板的钢筋是底筋是双层双向的,然后是负筋,还有就是负筋之间的空隙要布置网筋,我不知道这个网筋怎么布置,求高手帮忙问题补充:说错了 ,不是双层双向,底筋双向的,然后是负筋,比方说我的板是6*6的,那负筋两边都是1000长,那块板不是还有5*5的面积是没有面筋的,就是要布置这个区域,有负筋的地方不要布置了!
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳底筋不应该是双层双向,应该是单层双向。这个网筋你可以有温度筋来设置进行计算。
2010-08-26 10:33:04
-
你说的网筋是指垂直负筋的分布筋吧! 软件中默认的分布筋为A6@250的,这个只需要定义而不需要布置。如果图纸说明的分布筋为非A6@250的话就自己手动更改! 中间区域的定义温度筋:新建受力筋 类别选中温度筋!
2010-08-26 10:33:04
-
你先布置办的底筋X向和Y向都布置,人后再建板的负筋构件进行布置,最后在负筋范围外在新建一板筋点XY向布置在分层二中即可。
2010-08-26 10:33:57
-
1.布置受力筋,在受力筋属性“类别”中选择为温度筋,然后定义好规格和间距 2.在图形中绘制已经定义好的温度筋 3.汇总计算,软件会自动扣减与扣筋及分布筋重合的部分并按规定和负筋搭接
2010-08-26 10:40:31
-
用温度筋定义,画。
2010-08-26 10:35:51
-
双层双向钢筋中有马凳筋,需要在定义该板时定义马凳筋
2010-08-26 10:53:38
-
说错了 ,不是双层双向,底筋双向的,然后是负筋,比方说我的板是6*6的,那负筋两边都是1000长,那块板不是还有5*5的面积是没有面筋的,就是要布置这个区域,有负筋的地方不要布置了!就是温度筋,定义该钢筋按图中规则尺寸定义后(在属性栏中选择温度筋)就和布置板的底筋一样布置两个方向的就行。
2010-08-26 10:48:22
-
直接在分布筋里设置好型号间距,只画出底部受力筋和负筋就可以了。汇总计算时,会计算出没有负筋位置的 分布筋
2010-08-26 11:28:22
-
在其它钢筋里面输入,长度轴线减两个负筋长度即可.
2010-08-26 14:01:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看