• 消防喷淋管安装套定额

    车间内消防喷淋管安装,材料为镀锌钢管,DN100以内的为丝扣连接,DN100以上的为卡箍连接。丝扣连接的管道是否可以套用上海2000安装定额第7册第二章“水灭火系统”中的镀锌钢管(螺纹连接)子目?那卡箍连接的镀锌钢管定额怎么套用呢?第6册“工业金属管道安装工程”中倒是有卡箍式管道安装子目,但如果套第6册的,那么之前的套第7册的螺纹连接的不是也要改套用第6册的吗;如果卡箍式管道套用第6册,那么与之相关的管件岂不是全部要再套管件连接子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    车间内消防喷淋管安装,材料为镀锌钢管,DN100以内的为丝扣连接,可以套用上海2000安装定额第7册第二章“水灭火系统”中的镀锌钢管(螺纹连接)子目; DN100以上的为卡箍连接,可以借用第6册“工业金属管道安装工程”中卡箍式管道安装子目;因为第七册中没有适合的定额子目项,所以这里是借用的第六册的定额子目项;

    2010-08-27 09:13:46 

  • 你说的套子目方法都可以,主要时要看子目说明,原来的卡箍连接至计算了卡箍连接的费用,所有卡箍管件都要重新计算材料费的。

    2010-08-27 09:21:38 

  • 卡箍连接的镀锌钢管定额第6册“工业金属管道安装工程”中卡箍式管道安装子目

    2010-08-27 09:16:39 

  • 套消防管道,2000定额卡箍要补充主材,要计三通 弯头。

    2010-08-27 10:00:40 

  • 套消防管道,2000定额卡箍要补充

    2010-08-27 09:11:09 

  • 1. 消防喷淋管道 DN100以下采用螺纹连接的,按照消防工程定额中的定额套是正确的。 2. DN100以上管道采用卡箍连接安装,由于消防工程定额中没有该项定额子目,可以借套《工业管道工程》或者《给排水. 采暖. 燃气工程》册中的‘沟槽式卡箍连接管道安装’和‘卡箍管件安装’的定额子目。

    2010-08-27 10:13:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!