aoe2007 2010-08-27 09:44:04 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 434查看 5回答
按平法规则连梁的侧面钢筋的长度为多少呢?
按平法规则连梁的侧面钢筋的长度为多少呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的净长再加上两个15d,
2010-08-27 10:20:36
-
侧面钢筋是和墙筋拉通计算的。。如果是单独的填写的话。。是按照锚固计算的。。
2010-08-27 10:34:19
-
1、连梁侧面钢筋锚固可见06G901-1《平法排布规则》图集第3-14页注2; 2、另外注意连梁与暗梁或边框梁相接时要采用搭接构造,见08G101-5图集第74页。
2010-08-27 10:39:54
-
梁长减保护层加锚固。
2010-08-27 11:36:20
-
按平法规则连梁的侧面钢筋的长度为多少呢? 你好:按平法规则连梁的侧面钢筋的长度为同墙内水平筋拉通,如果设计不同时按净长加锚固来考虑,不可以取每侧15倍。
2010-08-27 13:12:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看