fd3562 2010-08-27 11:08:43 | 山西省 其他专业 | 815查看 10回答
桩承台底板筋可否减短10%布置 100分
有何依据可以证明桩桩承台底板筋可减短10%布置。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
规范有相应规定对于大于2.5m的承台底板可以这样布置钢筋。 承台受力形式属于和独立基础相同的。
2010-08-27 11:11:48
-
除非设计要求按减短10%布置,否则承台钢筋不能执行独基与条基边长大于2500时按边长90%配筋的规定
2010-08-27 11:22:13
-
独立基础下有桩就叫桩承台基础
2010-08-27 11:21:07
-
按图纸设计,若图纸没有具体说明的桩承台底板筋不可减短10%布置
2010-08-27 11:53:59
-
设计规范中只规定的独基可采用这样的形式,承台另有说明。看截图
2010-08-27 12:02:23
-
没有依据的,桩承台的受力与独立基础是不同的,没有设计要求是不能这样做的
2010-08-27 11:31:17
-
有何依据可以证明桩桩承台底板筋可减短10%布置。 那只有设计图纸的说明的。
2010-08-27 11:36:12
-
按图纸设计,若图纸没有具体说明的按规范规定对于大于2.5m的承台底板可以减短10%布置布置钢筋。
2010-08-27 11:49:11
-
没有减短的依据。图集倒是对底板钢筋伸过桩的长度有具体的要求。
2010-08-27 13:11:46
-
有何依据可以证明桩桩承台底板筋可减短10%布置。 找不到这个依据。“桩桩承台底板筋可减短10%布置”这是谁提出的高招,何必减短10%布置呢?设计院设计时直接设计短10%就行了。可以节省地球资源。
2010-08-27 15:17:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看