li****@163.com 2010-08-27 11:24:48 | 山东省 其他专业 | 1542查看 3回答
请教关于地下车库地基排水降水问题
某工程采用明沟抽水机基底排水和集水管深井降水施工方案,请问: 1、明沟抽水机基底排水方案:沿坑底周围开挖排水沟,再在沟底设集水井,然后用水泵抽水。我在套用定额时(山东03消耗量)套的2-6-6砼无砂管Φ55cm集水深井和2-6-9潜水泵抽水机集水井排水,是否还需套2-6-3 抽水机基底排水 降水深3m内(基底面积)? 2、基底面积约27000平方米,我做预算时约计抽水多少个台日考虑比较合适? 3、降水井采用DN550无砂砼管,施工中是否摊销还是一次性的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
某工程采用明沟抽水机基底排水和集水管深井降水施工方案,请问: 1、明沟抽水机基底排水方案:沿坑底周围开挖排水沟,再在沟底设集水井,然后用水泵抽水。我在套用定额时(山东03消耗量)套的2-6-6砼无砂管Φ55cm集水深井和2-6-9潜水泵抽水机集水井排水,是否还需套2-6-3 抽水机基底排水 降水深3m内(基底面积)? 不需要了。 2、基底面积约27000平方米,我做预算时约计抽水多少个台日考虑比较合适? 这个要根据现场实际发生以签证的形式体现。 3、降水井采用DN550无砂砼管,施工中是否摊销还是一次性的? 应该是一次性的。
2010-08-27 11:40:46
-
这样的降水 一般都要写降水 方案的 然后现场确认 ,走签证就可以了 降水 按台班计算
2010-08-27 14:22:15
-
就跳抽水机抽水台班处理就可以了。
2010-08-27 14:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看