• 主次梁交接处,在主梁处,次梁两侧增设附加箍筋。

    再增设附加箍筋时一定要加吊筋吗?有吊筋就一定要有附加箍筋吗?二者不能分开设吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 再增设附加箍筋时一定要加吊筋吗?有吊筋就一定要有附加箍筋吗?二者不能分开设吗? 答:有吊筋就一定要有附加箍筋,但有附加箍筋不一定要有吊筋。按图纸设计输入即可。可以分开设置。 你好,这意思就是所有主次梁交接处,在主梁处,次梁两侧增设附加箍筋。那你直接在工程设置-计算设置-框架梁-设置附加箍筋信息即可。输入两侧附加箍筋总数,如6A8。 图纸中没有提吊筋,那就是不用设吊筋,你也不用输入吊筋信息。

    2010-08-27 14:50:53 

  • 有吊筋一定有附加箍筋 但有附加箍筋的地方 却不一定要有吊筋

    2010-08-27 14:51:08 

  • 一般情况是,有附加箍筋不一定有吊筋,有吊筋时都有附加箍筋 ,这要看图纸要求

    2010-08-27 14:53:30 

  • 再增设附加箍筋时一定要加吊筋吗?有吊筋就一定要有附加箍筋吗?二者不能分开设吗? 答:能分开 附加箍筋时不一定要加吊筋 有吊筋就一定要有附加箍筋

    2010-08-27 14:53:46 

  • 主梁有次梁的位置一般情况下都有次梁加筋,但不一定就有吊筋。计算时你按图纸要求来进行设置就可以了。

    2010-08-27 14:51:42 

  • 加不加吊筋要看图纸,有吊筋就一定要加6根箍筋

    2010-08-27 14:49:13 

  • 是的 二者是同时存在的

    2010-08-27 14:49:24 