    基础梁箍筋问题。一跨中间的49根我明白,可是那6根与5根是怎么回事?

    基础梁

    问题补充:轴网间距都是3000,柱子是500*500,梁是400*1000,一级抗震. 谁能告诉我详细的计算公式?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你手算一下,可以理解或验证。

    2010-08-27 15:48:48 

  • 它是支座内箍筋或者与次交接的加密箍。

    2010-08-27 15:49:44 

  • 是不是柱内的箍筋啊,基础梁是柱的支座在柱内箍筋贯通。

    2010-08-27 15:51:23 

  • 基础梁是柱的支座,其箍筋应贯穿节点主体,双击点开【根数】可以看到计算公式,49根是净跨范围内的数量,6根是端部柱内的基础的箍筋数量,计算公式Ceil(410/100)+1。

    箍

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-08-27 17:18:05 

  • 是柱内的箍筋,左边是0.4Lae=410,刚好是(410/100)+1=6根,右边不用我说了吧,同理!

    2010-08-27 17:25:42 

  • 都是加密箍筋,2734是大箍筋,2341是中间的小箍筋,都是在支座两边,建议你看看《06G101-6》第23-24页,上面有详细的说明

    2010-08-27 18:27:09 

  • 主,次梁交接处的加密箍筋~!

    2010-08-27 17:49:12 

  • 6根和5根是柱位置上的箍筋。

    2010-08-27 18:37:42 

  • 这个确实是梁深入柱子内部的箍筋,那个49根怎么来的和那个箍筋的长度是怎么算的这个应该不是你的问题。 第一跨中6根的公式为 【500(柱子宽度)-40(基础梁保护层)-50(加密区间距100-起步50)】/100+1 =6 解释: 1,柱子的保护层为30,但是梁的保护层为40,这时候应该以梁的保护层为准。所以取40 2,柱子中的箍筋的间距不得小于加密区的间距(默认为相等)平法中的要求。 3,软件设定向上取整+1,所以5.1就是6 第二跨的5根的公式: (500-50-50 )/100+1=5 这个应该不用解释了吧! 第二跨6根的算法: 这个和第一跨的6是一样的道理。 解释:为什么第二跨比第一跨多算了中间的部分呢?答案是:因为第二跨为 最后一跨,所以软件不可能将第二跨的端支座不进行计算,软件默认在最后一跨时候将其左边的中间支座和右边的端支座进行计算,如果是非最后一跨则指计算跨左端的支座的箍筋(你可以通过下图中的设置一个三跨的梁进行汇总计算后对比两跨的梁的计算结果,就可以得出结论了)。 最后上几个图来帮助解释下! 下面第三个图 我将该梁右端的支座柱子的尺寸改成了 600*600 ,并且重新设置支座后,重新汇总计算后发现端支座中的取值不是按照楼上所谓的 0.4Lae来的。如果是那个的话应该不会变根数。但是请看图中的公式:你就可以发现在410的基础上多了100变成510了,而这个是支座宽度的增加量,根数变成510/100+1=7。这个也可以通过和第四张图进行对比得出来!

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    基础梁

    箍

    答疑解惑

    2010-08-27 22:15:07 

  • 应该是基础梁在柱内的箍筋

    2010-08-28 07:13:22 