• 板负筋如何设置总标注长度

    如图所示,我的图纸上负筋标的长度是1200,他包括了那个梁支座的长度,那么我在广联达里应该如何定义他? 左标注还是右标注?

    板负筋

    负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接写左标注600右标注600

    2010-08-28 09:29:52 

  • 左右标注长度分别为600mm。同时要把计算设置里的“板中间支座负筋标注是否含支座”选择为“是”

    答疑解惑

    2010-08-28 09:33:05 

  • 只能在左右标注里面标注,左右标注加起来就是总长度

    2010-08-28 09:31:34 

  • 是图上的那个吗,那是左右都标注的,是左标注600,右标注600 我给你发了一个图,这个是单边标注的

    广联达服务新干线

    2010-08-28 09:37:13 

  • 你好,一边输入600就可以了。 在非单边标注含支座处选择是。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-08-28 09:31:01 

  • 软件默认的就是包括梁支座的长度,如果不放心你可以在计算设置点开看看,你只需直接输入左右标注各600就是了

    2010-08-28 09:37:00 

  • 一边一半!平均分!!

    2010-08-28 10:36:52 

  • 每边个设置600

    2010-08-28 11:02:45 

  • 左标注和右标注各一半

    2010-08-28 16:54:10 