• 请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项,还是只套板凳支撑超高定额项?

    请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项,还是只套板凳支撑超高定额项?(请给点权威性的答案,谢谢!)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项。 山东定额柱模板计算超高,不是如楼上的说法。山东03定额这样规定的: 若立模高度超过3.6米时,应从3.6米以上,按每超过3米增加一次计算套用相应的定额项目。超高支撑增加次数按(支模高度-3.6)/3计算,不足3米也按一次计算。超高每增3米的工程量,梁、板时按超高构件全部砼接触面积计算。柱墙工程量是按超高部分的砼接触面积计算。---【山东省建筑工程计价依据交底培训资料】202页 抱歉,不知道黑龙江的只知道山东的。 他们那里与山东的基本一样差别在他是“每超过1米”。---这你需要找到他们的定额弄准。---安装一下他们的定额库就可查到。

    2010-08-28 12:32:54 

  • 有梁板中的梁和板的支撑超高分别套定额

    2010-08-28 12:56:42 

  • 你画完2008图形 把标高给设定好 软件会把超高部分的模板自动给你分开的 然后你分别进行套项 以下是土建定额关于超高问题的定额说明和计算规则 (1)现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分工程量按超高的项目计算。 (2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 如:超过3.6 +1.0=4.6米时也不计算超高模板 在4.7米时 计算一个1.0米的超高模板 继续回答:3.6米是为计价 超过1.0米 也就是大于1.0米的计算一个超高层 即4.6米不超过1.0 3.6+1.0=4.6 不计算 4.7时在计算一个超高层

    2010-08-28 12:52:17 