• 计算通风管道的方法

    计算通风管道的计算规则一般以管中到管中,当遇到有静压箱时,是否也计算至静压箱中间
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    风管与静压箱连接时,风管长度应计算到静压箱边;静压箱拆除、制作、安装分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除。

    2010-08-30 10:23:07 

  • 计算通风管道的计算规则一般以管中到管中,当遇到有静压箱时,是否也计算至静压箱中间不是

    2010-08-28 17:51:52 

  • 你好!应该说风管伸到哪就计算到哪。

    2010-08-28 18:22:52 

  • 静压箱单独计算,静压箱的计算方法:按六面的表面积总和,且不扣除两端接管开孔的面积。 风管的计算方法:按四面的表面积总和*管中心线长度。

    2010-08-29 09:28:50 

  • 做通风预算时,通风管件是折算在风管里的,不需要另行计算,而通风部件是需要另外统计的 通风管件有弯头、三通、四通、变径管、导流片、法兰、天圆地方和帆布软接等 通风部件有风口、调节阀、风帽及罩类等 静压箱分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除.计算到风管跟静压箱的接头处就可以了

    2010-08-30 17:27:12 