• 连梁以及连梁设置问题??

    钢筋2009里面在画门洞口连梁的时候要先画上剪力墙么?如下图图纸上并未表明有剪力墙。 2、剪力墙是在门窗构件里面建立麽?我用CAD导图直接识别在梁构件里,是否合适? 3、门窗洞口上的连梁软件默认为洞口顶标高,需要改为层顶标高麽?图纸上标明连梁的标高应该是层顶标高吧(如下图)

    梁软

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、连梁应该是在剪力墙上的梁啊 2、剪力墙是墙构件里面建立的,用CAD导图直接识别在梁构件里不合理 3、图纸上标明连梁的标高应该是层顶标高可以修改为层顶标高的 那样的话也可以

    2010-08-29 00:06:20 

  • 剪力墙是在墙构件里面建立,门窗洞口上的连梁改为层顶标高

    2010-08-29 01:54:28 

  • 第一个问题,你先画连梁还是先画墙都无所谓。如果你先画连梁的画,后画墙的话,一定要让墙通过连梁。不过一般是先画剪力墙构件的 第二个问题,连梁 在 梁的构件中,不在门窗洞口中,在门窗洞口中的那是过梁。如果CAD导入的话会出现在梁构件里面,改成非框架梁合适不? 这个合适,改成非框架梁就可以了 第三个问题,门窗洞口上的连梁软件默认为洞口顶标高,需要改为层顶标高麽?图纸上标明连梁的标高应该是层顶标高吧(如下图)? 门窗洞口的连梁默认的是洞口顶标高,你可以改为层顶标高,也可以不改。但是如果不改的话,你一定要定义正确你的门窗洞口的离地高度和尺寸。图纸上标明连梁的标高不一定是层顶标高,也可能是连梁顶标高

    2010-08-29 08:18:45 

  • 你把连梁标高改为层顶标高

    2010-08-29 08:35:03 

  • 连梁是墙的部分,是有了门窗或墙洞才有的,习惯上应在画完门窗洞口再布连梁 标高你可以改,但计算钢筋改不改对钢筋量关系不大

    2010-08-29 07:16:25 

  • 连梁是剪力墙里面特有的结构,连梁只能布置在剪力墙上。剪力墙连梁应该在门窗构件里面建立,一般是布置完门窗再布置连梁的。你可以按照图纸更改它的标高

    2010-08-29 08:08:28 

  • 剪力墙是在墙构件里建立,暗梁、连梁是在剪力墙上的梁,过梁为门窗洞口上,连梁的标高应该是层顶标高,但可以修改为其他标高

    2010-08-29 10:58:58 

  • 连梁是在门窗洞口上边的,不应该画在剪力墙上的,它的标高应识别为层顶标高,不该识别在梁里边,连梁在图形里边应为剪力墙。

    2010-08-30 15:27:05 