• 一道剪力墙遇到两段配筋不同时候怎么处理

    一道剪力墙Q2-2(2排),配筋是水平B10@150,竖向B10@150,拉筋是A8@450!!但是在这道墙的最后有300长配筋和前面不同,竖向分布筋是B10@100拉筋是B12@100!像这种情况怎么新建剪力墙,是建一道剪力墙还是建两道!如果是建一道,怎么处理这种情况
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    必须建立两道剪力墙 一道剪力墙Q2-2(2排),配筋是水平B10@150,竖向B10@150,拉筋是A8@450 一道300长建立剪力墙竖向分布筋是B10@100拉筋是B12@100

    2010-08-29 08:07:39 

  • 像这种情况怎么新建剪力墙,是建二道剪力墙。

    2010-08-29 08:01:00 

  • 汇总计算后在编辑钢筋里编辑一下就OK啦!墙打断或分开建的话会多一个搭接!

    2010-08-29 08:30:25 

  • 应该是建立两道剪力墙,在他们配筋不同的地方打断,分别建立剪力墙。这样才可以处理。否则一道墙没方法处理

    2010-08-29 08:03:38 

  • 将大面积墙的配筋正常输入,300长的钢筋信息在其它钢筋中输入计算。

    2010-08-29 08:00:39 

  • 可以分段定义和绘制.

    2010-08-29 08:08:45 

  • 因该定义绘制两道不同配筋和不同起始标高的剪力墙。

    2010-08-30 13:55:24 

其他类似问题 查看更多