三水 2010-08-29 09:39:07 | 上海市 其他专业 | 3363查看 7回答
关于吊筋布置的问题
我现在在做的一个项目是一个框剪的小高层,在结构总说明中有次梁与主梁交接的位置是布置吊筋的,但是在具体的图纸中有看不到吊筋的布置,而图纸中又有次梁与主梁交接的情况,有的次梁比主梁截面要小,有的次梁与主梁截面一样大,这样的情况是直接不考虑吊筋,或则是考虑截面比主梁小的次梁位置吊筋,还是只要是次梁与主梁交接的位置都考虑吊筋。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在结构总说明中有次梁与主梁交接的位置是布置吊筋的,只要是次梁与主梁交接的位置都考虑吊筋。
2010-08-29 09:40:55
-
吊筋可以在单构件输入中进行计算。
2010-08-29 09:39:44
-
在结构总说明中有次梁与主梁交接的位置是布置吊筋的,一般会写明吊筋的规格和尺寸的。 在图形中,你可以再相应梁的原位平法表格里输入即可
2010-08-29 09:41:21
-
关于吊筋布置的问题 我现在在做的一个项目是一个框剪的小高层,在结构总说明中有次梁与主梁交接的位置是布置吊筋的,但是在具体的图纸中有看不到吊筋的布置,而图纸中又有次梁与主梁交接的情况,有的次梁比主梁截面要小,有的次梁与主梁截面一样大,这样的情况是直接不考虑吊筋,或则是考虑截面比主梁小的次梁位置吊筋,还是只要是次梁与主梁交接的位置都考虑吊筋。 一个项目是一个框剪的小高层,在结构总说明中有次梁与主梁交接的位置是布置吊筋的,但是在具体的图纸中有看不到吊筋的布置,而图纸中又有次梁与主梁交接的情况,在这种情况下只要是次梁与主梁交接的位置就都考虑设置吊筋的。
2010-08-29 09:45:17
-
图纸中要有吊筋的标注的,没有标注一般时没有吊筋。 如果说明中全部布置吊筋,就在原位标注中输入次梁宽度,就可以输入吊筋及次梁加筋了。
2010-08-29 09:47:59
-
主次梁交界处一般都配有加密箍筋,至于吊筋的配置首先看结构总说明是怎么说的,其次图上是怎么配的。 具体配法:切换到原位标注里,直接输入 如下图
2010-08-29 10:30:12
-
图纸设计说明已经明确主次梁交接处要布置吊筋 那只要有主次梁交接的地方都要布置
2010-08-29 17:22:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看