非框架梁 箍筋加密的问题 很疑惑
大家好 想请教一下大家! 我这个是砖混结构的 两个 构造柱 均为240的柱子 。。中到中 4500 非框架梁 梁宽也为240 图纸上设计的是 梁的两端650区域内均箍筋均加密间距100。。。非加密区间距200 我手算的结果是 2*(ceil(600/100)+1)+ceil(2960/200)-1=28根 但是软件算的式子为 2*(ceil(625/100)+1)+ceil(3200/200)-1=31根 但是我把构造柱改成框架柱以后 结果就和手算的一样了! 为什么会不一样啊? 我查了03G101 上面对非框架梁箍筋加密说的也比较简单! 想好长时间都没想明白 还请大家指点我一下! 谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
参照框架梁加密区进行计算,只要你按照图上进行定义,软件会自动计算的它的箍筋根数的 加密区长度按照(1.5梁高 500)取较大值确定的。
2010-08-29 10:11:52
-
可以按如下图中设置的输入!因你的设计指定了加密范围,所以正常的设置无法准确计算的!!
2010-08-29 10:22:02
-
准确的说构造柱不能作为梁的支座,所以软件在计算的时候没有把他考虑为支座,就按你实际软件中画的梁长来计算箍筋的根数的。 但如果你把框架柱作为梁的支座的画,软件的梁的长度就计算的是净跨了 把构造柱都改成框架柱,但在统计的时候把你构造柱所改成框架柱的框架柱单独提取出来计算就可以了。不过一般来说,构造柱是不能作为梁的支座的。我建议你最好问一下设计人员吧,估计设计的时候有错误
2010-08-29 10:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看