fengchunfang 2010-08-29 13:27:33 | 山东省 土建算量GCL2013 | 798查看 3回答
山东消耗量中,有梁板砼体积是外墙内侧净面积乘以板厚,梁的计算规则是算至板底,那么当外墙周圈有梁时,此处的梁也是算至板底吗
山东消耗量中,有梁板砼体积是外墙内侧净面积乘以板厚,梁的计算规则是算至板底,那么当外墙周圈有梁时,此处的梁也是算至板底吗?查看计算式之后发现此处的梁还是照常扣板厚的 ,此种情况如何处理?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按实际扣减,比如板布置到中心线这计算到中心线,布置到梁外边则计算到外边,山东03定额说的不是很清楚,一般按计算规则计算到满布置到梁外边,扣板厚计算,实际浇筑的时候都是梁板一起浇筑。比较难区分。
2010-08-30 08:14:26
-
当外墙周圈有梁时,此处的梁也是算至板底,查看计算式之后发现此处的梁还是照常扣板厚的 ,这是对的。
2010-08-29 13:30:38
-
答;梁构件应当通算,板算至梁的内侧,如果计算规则不相同时,你可以通过工程设置中的"计算规则"设置,找到梁和板的构件的计算规则进行修改. 答;如果计算规则你修改不了,你可以直接利用"板构件中的"工程量表达式进行计算,分别在板和梁中使用工程量表达式处理.在板用"板体积+板扣梁体积",在这里套用与梁构件相同的定额子目后,工程按"负扣板体积".
2010-08-29 13:29:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看