    有一个13米的车间,汇总计算完毕以后,显示的是模板面积550平方,后面还有一项是超高模板面积880平方,请问这里面的两个数据加起来才是模板量的总面积是吗?再就是套定额的时候还要分开套是不是? 答:加起来是总模板面积 套定额的时候要分开套项 以下是定额说明和计算规则 1)现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分工程量按超高的项目计算。 (2)现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 定额套项如柱子模板: 12-51子目 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板矩形柱 复合模板 木支撑 12-58子目 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板柱支撑高度超过3.6m每增加1m 木支撑

    2010-08-29 18:23:54 

  • 汇总计算完毕以后,显示的是模板面积550平方,就是模板面积,你的超高面积是不是超高2个以上的模板面积之和?你看看你的层高多少。

    2010-08-29 20:22:46 

  • 这与超高模板的步距有关。 在有两个步距时,如果模板面积是100,则超高为200。所以超高模板面积不是全部模板的面积,而是超高部分的工程量。

    2010-08-29 18:09:32 

  • 是的 如果不是的话 模板面积怎么会小于超过模板面积呢 套定额的时候分开套 模板超过指的是其支撑超过 定额有没增加1m的子目 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。

    2010-08-29 18:09:52 

  • 以定额中超高基数为一层,超出部分按等级加出面积。

    2010-08-29 23:44:36 

  • 模板量是分俩部分的,1、未超高模板量2、超高模板量 超高部分是指超过3.6m部分的超高量, 你所说的550是3.6m以下的模板量, 而880是3.6m以上超高部分的模板量, 俩者是不一样的,