• 小区各楼前后的污水检查井之间的距离多远为宜?

    你好:请教一下,就是小区每栋楼的排水管汇集到检查井中,由于有些排出管之间的距离很近,如果直接排出并设置检查井,检查井之间的距离很近的,有的不足3.5米,这样一来,楼前就有好多的检查井了,增加了造价有又观之不雅。能不能几个排出管合并用一个检查井呢,拉大检查井之间的距离呢,这样一来就需要有的排出管加弯了,DN150的排出管可以加90度弯头合并到其他检查井里边吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样的想法很好,但是这样必将增加楼内地下管道的长度和弯头,这样对于以后的维修是非常不利的,所以还是要必须按照设计图上面的检查井的数量和距离施工;

    2010-08-30 07:49:42 

  • 你只考虑造价,就不考虑管道疏通和维护

    2010-08-30 12:09:39 

  • 污水井时汇流点全部设置检查井,不受距离太近的约束。

    2010-08-30 07:48:24 

  • 最佳答案室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m。

    2010-08-30 07:52:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题