• 剪力墙的暗柱和端柱砼应套柱的定额还是墙的定额?

    剪力墙的暗柱和端柱砼应套柱的定额还是墙的定额?(工程云南)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端柱和暗柱是剪力墙的一部分应该套砼墙体定额子目。

    2010-08-30 10:02:22 

  • 暗柱、短柱都是汇入到墙计算的 ,都要套墙的定额

    2010-08-30 10:11:57 

  • 不应该套柱定额,暗住和端柱都属于剪力墙的一部分,只不过暗柱中的钢筋与剪力墙中钢筋型号不同。所以应该套墙的定额。

    2010-08-30 10:09:43 

  • 应套墙的定额,但最好做一些标注以便和剪力墙区分开来。

    2010-08-30 10:38:56 

  • 包括模板措施费都是墙定额

    2010-08-30 10:39:01 