dongdong 2010-08-30 17:01:41 | 河南省 其他专业 | 640查看 5回答
请问剪力墙的水平筋与独立墙肢相连如何构造,是锚固一个锚固长度还是伸到底
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙应该通过独立墙肢的
2010-08-30 17:11:46
-
答;对于剪力墙的水平钢筋是伸至对暗柱对边进行弯折15D的,如果与实际不相同时,需要按实际的情况进行设置计算设置中的"节点设置.
2010-08-30 17:28:14
-
自动布置,软件会自动扣减的.
2010-08-30 21:14:46
-
你好:不管墙肢的暗柱有多长,水平筋都要伸到对边扣保护层。水平筋在端部不存在锚固的说法。
2010-08-30 21:57:55
-
不管暗柱有多长,暗柱都是墙的加强 是墙的一部分 不是墙的支座 所以伸至暗柱端部 不可以搭接
2010-08-31 10:52:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看