• 在计算电缆保护管预留长度时候,其中有“垂直敷设时,管口距地面增加2m。”是什么意思?

    电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 垂直敷设时,管口距地面增加2m。什么意思? 比如建筑物高度是3.5米,垂直敷设时,电缆保护管预留长度是多少? 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 是什么意思?是不是说进入建筑物或出建筑物时候,电缆保护管预留长度是1米,一共预留长度是2米? 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加0.5m。 是什么意思?是不是说进入排水沟或出排水沟时候,电缆保护管预留长度是0.5米,一共预留长度是1米? 谢谢指导!

    问题补充:尊敬的竟真老师:感谢您多次的指导和帮助。 如果这个电缆保护管从建筑物进入,在建筑物内部敷设后,又从建筑物穿出,那预留量是不是2个1米,一共2米? 同样,如果这个电缆保护管从排水沟进入,在排水沟内部敷设后,又从排水沟穿出,那预留量是不是2个0.5米,一共1米? 真诚的感谢您!祝愿您顺利!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    垂直敷设时,管口距地面增加2m。---考虑的是搭接转弯接头等富裕量。 比如建筑物高度是3.5米,垂直敷设时,电缆保护管预留长度是2米。 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 进入建筑物或出建筑物时候,电缆保护管预留长度是1米,一共预留1米。 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加0.5m。 是说进入排水沟或出排水沟时候,电缆保护管预留长度是0.5米,一共预留长度是0.5米。 如果这个电缆保护管从建筑物进入,在建筑物内部敷设后,一般不会再从建筑物穿出。

    2010-08-30 20:13:36 

  • 如果电缆保护管从建筑物进入,在建筑物内部敷设后,又从建筑物穿出,那预留量就是2个1米,一共2米; 同样,如果这个电缆保护管从排水沟进入,在排水沟内部敷设后,又从排水沟穿出,那预留量就是2个0.5米,一共1米;

    2010-08-31 05:46:41 

  • 根据说明的留量长度并各自按照单根计算就行了。是几根管就得计算几个长度。

    2010-08-31 08:35:25 