• 非框架梁下部钢筋锚固问题

    非框架梁的下部钢筋锚固值为12d,这样的话与03G101中33页表中非抗震受拉钢筋最小锚固值不符合了 ,怎么回事啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应将03G101第33页表中受拉钢筋最小锚固值、03G101中65页非框架梁配筋构造中的12d和03G101第33页右下角的第3点里的“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm”结合是来考虑。 当非框架梁的下部钢筋锚固值12d大于或等于250mm是就按照12d取锚固值,当非框架梁的下部钢筋锚固值12d小于250mm时,就按照250mm取锚固值。 下面是陈教授和平法使用者的问答,可以参考: 三十七、悬挑梁下部钢筋、次梁下部钢筋、构造腰筋、抗扭腰筋等锚固值都应满足>250的最小锚固值? 答:是。

    2010-08-30 21:22:00 

  • 看看结构设计的图纸是不是对的, 确认与一下,不能解决的话就问设计单位是怎么回事。

    2010-08-30 20:34:52 

  • 在03G101中非框架梁的锚固是12D,就在这章的说明里. 03G101中33页表中非抗震指的是框架梁(仅是非抗震而已),并非指非框架梁 非抗震与非框架是两个概念.

    2010-08-30 21:26:45 

  • 咨询一下设计院吧

    2010-08-30 20:37:02 

  • 12d,是弯折长度,如果加上支座的宽度,就可以达到最小锚固值。在支座内的长度,就属于锚固。

    2010-08-30 20:41:21 

  • 应该是按照较大的数值进行取值的,例如,如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定,取锚固长度为250。如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm。

    2010-08-30 20:40:34 

  • 同意x润的意见

    2010-08-30 22:03:14 

  • 03G101中33页表中非抗震受拉钢筋最小锚固值,是说的受拉钢筋,非框架梁的下部钢筋锚固可以不按受拉考虑,非框架梁下部钢筋12D是没错的。主要分清受拉还是受压。

    2010-08-31 01:07:47 

  • 03G101中33页表中非抗震指的是非抗震构件而非框架梁,03G101中非框架梁下部钢筋伸入支座锚固长度12D是单独注明的,非框架梁下部钢筋伸入支座锚固长度应该是12D。

    2010-08-31 05:52:55 

  • 你好!梁钢筋的锚固值也是按荷载设计而来的.如果设计的施工图是12D,就应该按设计计算,你如果觉得这根梁不应该是12D,建议你告知单位的总工或技术负责人或设计单位,提出你的意见.这个上面的答案只能就事能事,希望能给你一点启示.

    2010-08-30 22:37:44 

  • 锚固值是支座外表面内的长度,不是弯拆值,弯拆是在支座直线长度不足时采取的方法,这样支座内长度加上弯折的12D就达到图集要求了。

    2010-08-31 06:29:36 

  • 非框架梁的下部钢筋锚固值为12d,这样的话与03G101中33页表中非抗震受拉钢筋最小锚固值不符合了 ,怎么回事啊? 答;你可以看一下图纸的设计要求,对于钢筋中最小的锚固长度是250mm,如果图纸中设计正的是这样的情况下,你需要和设计院进行洽谈一下,看是否能修改为规范中的要求.

    2010-08-31 08:19:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题