    因为我还是第一次算模板,所以有些问题不懂: 定额说的计算规则是:现浇砼梁`板`柱`墙是按支模高度3.6M编制的,超过3.6M时按超过 部分工程量超高项目计算. 我想问下:就柱,梁,板的超高不晓得支模计算和套定额? 比如柱:3.8M高,是不是3.6M的工程量套相关定额,0.2M的套一次超高?   还有最主要的是我不懂梁和板超高的意思?梁和板超高也是按超高分开计算和套定额吗?不晓得怎么分开计算?就比如一块4.2M高的板,支模面积是18㎡,我就不晓得具体怎么做?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分开是指以3.6米为界。3.6以下的模板面积不计算超高,3.6以上的部分计算超高。 4.2米的板,是全部计算超高,支模面积是18平米,则超高也是18平米。 如果是柱4.2米,比如3.6以下为36平米,3.6以上为6平米,则模板面积为36+6=42平米,超高为6平米。 是的。柱全面积套模板面积,按超高套模板支撑高度超过3.6米子目。 是的。 超高的定额就是模板支撑高度每超过1米。 先套不超高的,就是正常的模板面积。 再套超高的,就是模板支撑高度每超过1米的定额。 你的理解是对的。板要么超高要么不超高,同柱不一样。前面我给举了例子。 是的。 是的,套两次。板套一次超高的,一次不超高的。