• 关于洞口加强筋的问题

    洞口加强筋在输入时显示每侧都有加强筋,计算之后发现是洞的四个面都有,但是上下都有加强暗梁,这样上下钢筋是否重复,再就是洞口的一侧是暗柱,这样的话,怎么处理?再就是图集上描述的是在洞口上下部位都有加强暗梁,但是在输入的时候,只能输入上边的一道暗梁,这样的话,怎么输入,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    洞口加强筋如果和设置不符可以在“单构件中输入”。如果有上下两道暗梁,可以先定义一道较低的暗梁(修改好暗梁的标高),然后再绘制上边那道暗梁即可。

    2010-09-02 08:34:43 

  • 在钢筋编辑里修改,然后锁定构件

    2010-08-31 10:42:28 

  • 洞口加强筋在输入时显示每侧都有加强筋,计算之后发现是洞的四个面都有,但是上下都有加强暗梁,这样上下钢筋是否重复 有暗梁 暗柱的墙洞 加强筋是不需要的 再就是图集上描述的是在洞口上下部位都有加强暗梁,但是在输入的时候,只能输入上边的一道暗梁,这样的话,怎么输入 可在钢筋编辑中进行修改

    2010-08-31 10:47:34 

  • 钢筋编辑中可以修改的

    2010-08-31 13:32:00 

  • 按图纸有过梁,还有加强钢筋,都布置也可能是正常的.

    2010-09-02 08:04:25 