乖乖 2010-08-31 11:01:17 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 513查看 2回答
箍筋与拉筋的问题
我是新手,麻烦大家帮我解决一下以下问题,谢了。 一、箍筋 1、内箍筋的计算方法 2、Ceil(500/100)+1+Ceil(950/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1500/200)-1看不懂这个,且首层层高3.6,梁高0.6和0.4按哪个高度算了? 二、拉筋2*(Ceil(3550/150)+1) 为什么会*2呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、内箍算法见计算设置-箍筋公式; 2、式中分别对应:柱上部加密区、柱下部加密区、梁柱节点区和非加密区(除以100的是加密区),层高3.6,梁高按0.6计算,所以净高Hn为3.6m-0.6m=3m; 3、梁的拉筋排数与侧面纵筋有关,柱拉筋与设置的肢数有关,看不到具体内容,无法解答。 问:1、梁和柱的节点区的高度是按梁的高度吗? 2、软件汇总计算完后有的柱子考虑了梁和柱的节点区,有的没考虑为什么呢? 答:按高的;柱计算必须考虑梁柱节点(除非是没有节点的独柱),正常设置之后会识别到节点的;如果没有识别到,可以通过梁的设置支座和重新计算解决。 问:柱下部加密区是不是必须减去第一跟箍筋的起始距离50mm 答:这是方法问题,按照平法规则,应该从这里(基础顶面以上50mm)开始计算。
2010-08-31 11:21:48
-
梁高0.6和0.4按0.6m计算了 应该是两根拉筋吧
2010-08-31 11:19:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看