• 箍筋与拉筋的问题

    我是新手,麻烦大家帮我解决一下以下问题,谢了。 一、箍筋 1、内箍筋的计算方法 2、Ceil(500/100)+1+Ceil(950/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1500/200)-1看不懂这个,且首层层高3.6,梁高0.6和0.4按哪个高度算了? 二、拉筋2*(Ceil(3550/150)+1) 为什么会*2呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、内箍算法见计算设置-箍筋公式; 2、式中分别对应:柱上部加密区、柱下部加密区、梁柱节点区和非加密区(除以100的是加密区),层高3.6,梁高按0.6计算,所以净高Hn为3.6m-0.6m=3m; 3、梁的拉筋排数与侧面纵筋有关,柱拉筋与设置的肢数有关,看不到具体内容,无法解答。 问:1、梁和柱的节点区的高度是按梁的高度吗? 2、软件汇总计算完后有的柱子考虑了梁和柱的节点区,有的没考虑为什么呢? 答:按高的;柱计算必须考虑梁柱节点(除非是没有节点的独柱),正常设置之后会识别到节点的;如果没有识别到,可以通过梁的设置支座和重新计算解决。 问:柱下部加密区是不是必须减去第一跟箍筋的起始距离50mm 答:这是方法问题,按照平法规则,应该从这里(基础顶面以上50mm)开始计算。

    2010-08-31 11:21:48 

  • 梁高0.6和0.4按0.6m计算了 应该是两根拉筋吧