• 柱加密范围

    图纸中给出KZ1的箍筋是A8@100/200,请问在什么位置是间距是100,间距100的长度规范是多少,在软件里哪里能看到这个设置?

    问题补充:只要输入A8@100/200软件就默认计算了吗?不用改别的设置吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一级抗震按max(2*h,500)上下加密。二级及其他按max(1.5*h,500) 在工程设置的计算设置的柱选项里就可以设置了。

    2010-08-31 14:21:24 

  • 在G101图集中有加密区的规定数据,对照图集查看就会弄明白的。

    箍

    2010-08-31 14:21:19 

  • 软件里面直接是看不到这个的,因为它里面的计算规则是内置的

    2010-08-31 14:29:13 

  • 见03G101-1图集第40页。 问:在软件中哪里能设置呀? 答:见下附图2(构件属性中有加密区范围设置选项)。 问:有没有像梁那软件默认设置的呀,不用手工输入 答:目前版本还没有这个功能,只能在属性中调整。不过软件内置平法的规则,也是相对大众化的情况,目前绝大部分设计都采用平法制图(软件就是默认按照这个规则计算的),特殊情况是很少的。如果有想法,可以在意见反馈中反映给软件设计技术人员。

    箍筋

    答疑解惑

    2010-08-31 14:22:17 

  • 只要输入A8@100/200软件就默认计算了。 你看03G101-1第40页和41页,那上面标的很清楚。

    2010-08-31 14:36:08 

  • 你好:只要你按照你的图纸要求输入钢筋和箍筋的信息,软件会自动按照规范要求进行计算的。你的主筋如果是采用的搭接,软件会在搭接范围内有箍筋的另外加密的。想搞清楚从那里来的加密区长度的话,你把图集 03G101-1中的第40页的内容看懂了就行。

    2010-08-31 16:06:51 

  • 在柱加密区位置的箍筋间距是100,是正常箍筋间距的1/2。

    2010-08-31 16:57:26 