hunny 2010-09-01 21:41:22 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1493查看 17回答
卫生间板下沉120mm,如何画板的负筋
某酒店,卫生间比房建板下沉120,再画版的负筋的时候是不是需要分割板,然后分别布置,如果都是按梁来布置负筋的话,一根梁上需要布两次,(卫生间一次,房间一次)会不会重复。 另,求教诸位画钢筋有没有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧的,求教,悬赏100分,回答精者马上给分
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卫生间比房建板下沉120 你好:卫生间的板与其他的板要分开定义,一般的卫生间的板配筋也与其他板不同(卫生间双层双向)。你的图纸要求不是双层双向的,这里的负筋要分开绘制的,正常是按照梁来布置负筋的,一根梁上需要布两次,(卫生间一次,房间一次)不会重复的,因为布置的负筋都是单面的;
2010-09-01 22:18:27
-
修改标高即可,不过建议这样处理,它和我们计算工程量没有关系。
2010-09-01 21:46:58
-
卫生间比房间板下沉120,绘制板构件的时候就需要分开绘制,这里的负筋也要分开绘制的,正常是按照梁来布置负筋的,一根梁上需要布两次,(卫生间一次,房间一次)不会重复的,因为布置的负筋都是单面的;
2010-09-01 21:47:26
-
直接修改标高!不会多布置! 软件会自动识别!
2010-09-01 21:57:07
-
你好 锚固是会重复的 如果要计算的准确 可在编辑钢筋中进行修改 但是这点钢筋对总量来说微乎其微 如果赶工的话 不做处理也可以 一般钢筋需要注意的小地方 就是钢筋的节点问题 往往新手都会忽略这一点 因为潜意识里觉得软件就是对的 其实软件也分了很多情况 所以软件默认的情况可能并不适和你的工程 至于小技巧 那应该说是多应用智能布置 这样会加快很多速度 希望对你有帮助
2010-09-01 21:51:40
-
卫生间板下沉120mm,如何画板的负筋 下沉板 你进行修改标高来完成 然后负筋正常按照图纸给的负筋布置进行 建立并且绘制就行了
2010-09-01 21:57:38
-
某酒店,卫生间比房建板下沉120,再画版的负筋的时候是不是需要分割板,然后分别布置,如果都是按梁来布置负筋的话,一根梁上需要布两次,(卫生间一次,房间一次)会不会重复。 不会重复 画钢筋有没有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧 多看新干线教学视频,多参加培训,多画多总结。
2010-09-01 22:30:09
-
很简单只要这些板是按分块布置的,是按你分两边布置的方法,软件在布置时会有提示,你可以不用去理会它即可,计算的结果是按你设置的计算,不能理解为重复计算。
2010-09-01 22:27:41
-
板的定义应该是分开的,不然调整标高不好办. 负筋正常设置即可,软件会自动扣减的.
2010-09-02 06:00:17
-
修改标高就可以啦
2010-09-02 07:58:22
-
在画板时,要分开画,在定义负筋时,也要分开定义(就是说如果原图纸标注的负筋在梁处是是一根双边标注的,在定义时,按两根单边标注来定义,在梁处画两根单边标注的,单边标注位置:支座外边线)在画负筋最好用画线布置来画 求教诸位画钢筋有没有什么注意的小地方,或者是有什么小技巧的 我个人有两点建议:1.在新建工程,工程信息处,抗震等级、砼标号、保护层厚度这三项一定要按图纸的设计要求准确来输入,这三项会影响钢筋的锚固和搭接,最终会影响钢筋量2.在定义构件时,一定要按图纸的钢筋信息准确抄到构件的属性编辑中3.在绘图输入中不能处理的构件就在单构件中处理
2010-09-02 08:07:13
-
标高不同,负筋断开分左右二次布筋,软件会自动处理,不会重复计算的。
2010-09-02 05:51:41
-
你说的这种情况,板附近肯定是要分别布置的,设计肯定应该也是分别设计的。
2010-09-02 08:46:24
-
卫生间比房建板下沉120,板上的负筋要分开定义,分开画,要不就在一起了,不过在一起,应该不会影响你的结果,要想精益求精的话,还是分开画
2010-09-02 09:08:36
-
某酒店,卫生间比房建板下沉120,再画版的负筋的时候是不是需要分割板,然后分别布置,如果都是按梁来布置负筋的话,一根梁上需要布两次,(卫生间一次,房间一次)会不会重复。 卫生间板你可以单独画,在修改标高,如果都是按梁来布置负筋的话,一根梁上需要布两次是不会重复的,(卫生间一次,房间一次)。
2010-09-02 09:02:53
-
12 悬挑梁 为shift+左键偏移定长度 或用点加长功能 13 设置支座 当梁与梁之间没有柱,是互相作为支座的,那么有的时候原位标注中的支座负筋标不上,需要设置支座,如果梁的跨数多了的话,了用删除支座的功能 14 块删除(楼层中的) 如果绘制了分层构件,在分层一点击块删除的时候,分层二相同位置的构件也相应的被删除了。 15 块存盘/块提取 实现工程的合并,所谓的块指的是拉框选中的所有构件 16 梁跨内变截面 先将梁打断→选梁的属性→蓝字为共同属性→黑子为私有属性→再选合并 17 板负筋 在属性的左右标注后面的附加后面打上勾,在绘图的构件列表里就能看见尺寸了 18 板受力筋 选单板→xy方向 或者选自定义 19 筏板基础 用矩形→偏移→多边偏移→设置所有边坡 20 筏板变截面 先改两个筏板的标高,再设置筏板变截面,选两个筏板 21 独立基础 如果只有一层钢筋可选择新建参数化独立单元 如果是两层钢筋可选择新建独立基础在建独立基础单元 22 楼梯基本画法 单构件输入→构件管理→楼梯→添加构件→参数输入→选择图集→在构件管理中输数 23 分布筋如果是分板厚的 计算设置中 选同一板厚的分布筋相同 24 斜板下面的梁于柱 平齐板顶标高命令 25 圆弧的钢筋 圆弧带直线的 D为外径 26 板的受力筋 可以自定义范围,自己画需要布筋的图形 27 板上负筋 选支座外边线 28 剪墙双排水平分布C8/10-200 垂直分布筋 应该输入的是(1)c8-400+(1)c10-400 29 剪力墙与暗梁钢筋 钢筋2009中没布置暗梁时,按墙高计算水平筋的根数是18根,后来布置暗梁上部纵筋2b18,下部纵筋2b18,腰筋2b14后,剪力墙水平筋根数计算就变成15,这表明两者有扣减关系。 30 暗梁是剪力墙的一部分,剪力墙的水平筋配置到暗梁底,但它的垂直钢筋是要通到暗梁的。暗梁的水平筋也是剪力墙的水平筋。 31 楼梯钢筋图集的选择 有休息平台梁的就算不带休息平台的,单独选休息平台;无休息平台梁的就选带休息平台的图集 32 楼梯里的钢筋①与②是贯通的 在计算退出后改钢筋,然后锁定构件。解锁后方可再次进入参数输入,但改后的钢筋变了 33 异形梁的画法 定义网格 240,120 60,120 确定直线 34 桩里的螺旋箍 在其他钢筋里输入,先输入编号(自己编的) 段数与根数均为1,直径为D-2c-d N为间距 35 有的支座负筋标不上 用设置支座命令 36 屋面斜梁 先画上平梁,打断后该标高,在合并 37 当剪力墙水平钢筋和过梁侧面钢筋不同时 在连梁属性中,其他属性,侧面钢筋处进行定义,这样JLQ的水平钢筋遇到连梁时就会自动断开。 38 剪力墙内外侧水平钢筋不同直径 侧B12@200,内侧B10@200,则输入方法为(1)B12@200+(1)B10@200,需要注意的是画墙时需要顺时针画 39 梁加腋 在平法表格里(原位标注)输入相应的加腋的信息即可 40 图纸中板负筋的长度如果是按着负筋线的长度来给的 直接在板负筋的属性里点击单边标注之后选择后边的倒三角选择板负筋线长度就可以了。 41 显示图元的名称 shift+构件的代号 42 过梁 可以用点,点到门窗上,也可以智能布置,前两个,≦~≧ 43 如果两块板的主筋是贯通的 先把两块板合并在画筋 44 剪力墙水平筋 1B12@200+1B10@200 45 点加长 点确定方向再输入距离,也可以双向:反向延伸 46 暗柱 F3改变左右方向/shift+F3是改变上下方向 F4切换插入点 47 螺旋板属性中的底标高 螺旋板属性中的“底标高”是指,螺旋板最低位置一端的板顶标高,而不是板底标高。 48 圈梁中布置了放射形箍筋,却没有计算 结构转角处布置了构造柱的,此处就不用再设置放射形箍筋,软件在此处不计算放射形箍筋。 49 集中标注下为0.000/1.368 表示此梁为斜梁,梁起点标高与终点标高的意思 50 拾取构件 可以将画好的构件提取出来进行绘制,不需要再在构件列表中寻找所需构件 51 锁定构件 "锁定以后的构件的钢筋信息不能修改,同时,对于锁定的构件,平法输入、参数输入和直接输入相关的命令都成为灰色不可使用的状态。 锁定的构件只是钢筋被锁定而已,构件本身的属性如现浇预制信息还是可以修改的,同时,锁定的构件也可以被删除。锁定构件适用于某些构件钢筋信息输入后不希望被再次改动的情况" 52 墙 查改标高 相当于三点定义斜板,使墙变成斜的 53 修改墙段属性 便捷的修改墙的标高和厚度 54 拉框修建轴线 可以将拉框选中的范围内的轴线修建干净 55 折线修建轴线 可以任意画折线,它与轴线的两个焦点被修建 56 板中的设置夹点 夹点的设置只针对面状构件有效,且夹点要求一定要在面状构件的边线上,可使用shift偏移,使用设置夹点命令可以将面状构件的边分割成多段,设置夹点后可以对夹点之间的边进行偏移,可以选择夹点进行拖动操作。 57 机械台班 04定额的机械台班在土建里有定额 08定额的机械台班在费用标准里 机械台班按照8个小时一个台班 58 柱尺寸改变后,重新汇总计算,发现梁的计算还是没有变化 这是因为支座的信息改变后,梁一定要"重新提取梁跨"后,再重新汇总计算,计算才是正确的 59 在钢筋中剪力墙要布置暗梁,但导入算量变成框架梁了 暗梁是不需要导入的,因为和剪力墙一起浇注,他们的量是算在一起的在钢筋导入图形软件时,暗梁不选就可以了。 60 门窗 门窗的位置可以用精确布置,先点精确布置,在点所在的墙,在点墙上的端点,输入距离。 61 编辑钢筋 如果是编辑钢筋时修改了钢筋信息,一定要锁定这个构件,不然汇总计算就会还原原来的钢筋计算结果。 62 筏板中的排水沟 "筏板中的排水沟一般可以用集水坑来处理,绘制方法:新建【自定义集水坑】,然后用直线绘制方法绘制集水坑,然后根据实际情况设置边坡即可。 " 63 暗柱截面编辑 先填好钢筋型号与根数,在选布置角筋,在填好边筋的型号和根数,在选布置边筋,在选所要布置的边,填好箍筋的型号间距,画矩形或直线。
2010-09-03 15:19:41
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看