yiban1983 2010-09-02 09:18:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2525查看 4回答
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题 如果没有问题 这些筋都是什么筋 是怎样排布的问题补充: 原位标注中 支座筋为4c25+1c20 不好意思 我没说清楚 麻烦大家再给解释解释
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题 如果没有问题 这些筋都是什么筋 是怎样排布的 回复:设计的错误,2C20应该是上部通长筋,支座处也是2C20的,如果标注1C20是错误的,和设计联系一下
2010-09-02 09:32:47
-
设计没问题啊 2c20+(2b12)表示上部通长筋为2根直径为 20mm的三级钢筋 括号内的表示2根直径为12mm的二级钢筋的架立筋(排在外侧角上)。 4c25+1c20表示本跨上部钢筋为5根钢筋 外侧两根为直径25mm的三级钢筋 中间1根直径为20mm的三级钢筋
2010-09-02 09:22:46
-
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题 如果没有问题 这些筋都是什么筋 是怎样排布的 当原位标注与集中标注不符时,以原位标注为准。 2c20+(2b12) :2C20为上部通长筋,(2B12)为架立筋 4c25+1c20 :均为上部通长筋,如果带括号,括号内的均为架立筋
2010-09-02 09:24:01
-
这个要看你图纸上我要求才能看的出来!
2010-09-02 09:22:46
-
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注中支座筋为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注中支座筋为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题 一般支座筋不是和贯通筋型号一样吗 如果没有问题 这些筋都是什么筋 是怎样排布的
-
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注中支座筋为4c25+1c20 这样对吗
梁集中标注上部筋为2c20+(2b12) 原位标注中支座筋为4c25+1c20 这样对吗 是不是设计有问题 如果没有问题 这些筋都是什么筋 是怎样排布的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看