    为什么我的剪力墙钢筋 伸入暗柱的对边+15D 而且其伸入的长度已超过了锚固长度

    伸入暗柱

    伸入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在计算设置里德节点设置里设成了剪力墙的水平钢筋伸至对边弯折了。你要选择实际合适的节点。

    2010-09-02 11:14:20 

  • 你好 你可根据实际需要在节点设置内进行调整 见下图

    答疑解惑

    2010-09-02 11:15:04 

  • 为什么我的剪力墙钢筋 伸入暗柱的对边+15D 而且其伸入的长度已超过了锚固长度 见03G101

    广联达服务新干线

    2010-09-02 11:15:19 

  • 计算结果是对的,因为水平筋的长度是伸到外墙边加15D弯钩,不是从暗柱开始计算锚固的。

    2010-09-02 11:15:52 

  • 节点设置可以改的