• 板的负弯矩筋

    1.在图纸上板的负弯矩筋是布满整个板的(X、Y方向),请问应该怎样布置才对呢? 2.在圆弧梁上面的原位标注应该在梁的上面,为什么却跑到梁的下面去了,这样对计算结果有影响不?应该怎样改正呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.如果负筋直接设置负筋的标注长度即可,用受力筋画弯钩计算会不一样,不过差距不大。 2.圆弧上的梁原位标注按图纸设置,如果图纸有明显错误可做相应调整,对计算结果肯定是有影响的,因为不同的钢筋算法不一样,这个要看您的具体图纸

    2010-09-06 14:31:18 

  • 1.在图纸上板的负弯矩筋是布满整个板的(X、Y方向),请问应该怎样布置才对呢? 可以用受力筋代替布置 2.在圆弧梁上面的原位标注应该在梁的上面,为什么却跑到梁的下面去了,这样对计算结果有影响不?应该怎样改正呢? 这个是软件显示问题,你可汇总计算后检查该梁钢筋计算结果是正确的

    2010-09-02 12:07:19 

  • 1.在图纸上板的负弯矩筋是布满整个板的(X、Y方向),请问应该怎样布置才对呢? 使用任何一种布置都可以“按梁布置”“划线布置”, 输入左端标注长度和右端标注长度 2.在圆弧梁上面的原位标注应该在梁的上面,为什么却跑到梁的下面去了,这样对计算结果有影响不?应该怎样改正呢? 你是否建立基础梁构件, 基础梁构件原位标注于框架梁的原位标注是相反的

    2010-09-02 12:15:52 

  • 截图过来才能回答得了你的问题。

    2010-09-02 11:47:15 

  • 用(X、Y方向)布置即可!!!

    2010-09-02 16:32:35 