ro****@hotmail.com 2010-09-02 15:10:28 | 云南省 其他专业 | 648查看 3回答
请教: 关于构筑物钢筋锚固的问题
请问各位: 污水处理厂的方形水池 比如二沉池 生化池等的池壁的纵向钢筋及水平钢筋的锚固应该按多少计算呢? 纵向锚入底板是按Lae计算还是伸至底板扣掉保护层再加上一个弯钩? 若是按后者 那么这个弯钩取值多少合适? 池壁水平钢筋在池壁转角处的锚固应该按多少计算呢? 是内外侧都要计算弯锚(比如15d)吗? 还是外侧按连续钢筋计算不计锚固只计算内侧钢筋的锚固? 先谢谢了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计者引用平法制图规则的,参照平法的节点构造;设计者没有引用平法制图规则的,图集没有“必须被执行”的要求,此时应由设计者自行描述节点。
2010-09-07 09:10:02
-
水池按剪力墙的钢筋锚固计算
2010-09-02 15:16:53
-
水平钢筋按剪力墙的计算,纵向锚入底板的按插筋计算