• 请教: 关于构筑物钢筋锚固的问题

    请问各位: 污水处理厂的方形水池 比如二沉池 生化池等的池壁的纵向钢筋及水平钢筋的锚固应该按多少计算呢? 纵向锚入底板是按Lae计算还是伸至底板扣掉保护层再加上一个弯钩? 若是按后者 那么这个弯钩取值多少合适? 池壁水平钢筋在池壁转角处的锚固应该按多少计算呢? 是内外侧都要计算弯锚(比如15d)吗? 还是外侧按连续钢筋计算不计锚固只计算内侧钢筋的锚固? 先谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计者引用平法制图规则的,参照平法的节点构造;设计者没有引用平法制图规则的,图集没有“必须被执行”的要求,此时应由设计者自行描述节点。

    2010-09-07 09:10:02 

  • 水池按剪力墙的钢筋锚固计算

    2010-09-02 15:16:53 

  • 水平钢筋按剪力墙的计算,纵向锚入底板的按插筋计算

    2010-09-02 15:24:10 