li****@sina.com 2010-09-02 15:55:44 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 488查看 8回答
电气问题
08清单,给出配电箱为墙上明装,还要做地面基础吗?电缆穿导管敷设,导管工程量如何计算?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的配电箱和电缆穿导管敷设,这是两个清单项配电箱就按明装箱计算没有基础。电缆导管按图纸标注的长度加立管高度计算工程量。
2010-09-02 20:58:30
-
箱一般是挂壁的,没有基础,导管算至地平上1.5m或设计的箱底标高
2010-09-02 16:07:39
-
墙上明装配电箱是不用做基础的。导管按平面长度+垂直长度计算。
2010-09-02 16:08:05
-
不用做地面基础。 导管工程根据实际的长度计算。
2010-09-02 16:05:38
-
08清单,给出配电箱为墙上明装,不用做地面基础了,电缆穿导管敷设工程量按延长米计算,但主要还得看图纸有没有要求,有的话,按图纸计量。
2010-09-02 16:06:28
-
08清单,给出配电箱为墙上明装,还要做地面基础吗?电缆穿导管敷设,导管工程量如何计算? 答:挂墙的就不用基础了
2010-09-02 18:27:00
-
1. 配电箱为墙上明装时,不需要做地面基础,因为该配电箱是在设计要求的墙体表面挂墙式安装的。 2. 所提及的电气配管到该配电箱暂定距离的计算:由下返上配管到配电箱时,既由楼地面计算至箱体底部进入箱内内壁;如果是由上部引下到该配电箱的,则从顶板计算到箱体上部的箱内内壁即可。 3. 因为所提及的配电箱是明装,所以这部分配管应该是属于明敷设。
2010-09-03 08:55:36
-
08清单,给出配电箱为墙上明装,不需要地面基础的;电缆穿导管敷设,导管工程量根据设计的水平长度加配电箱底到地面下100mm的高度计算就行了。
2010-09-03 08:15:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看